| 1,5 недели непрерывной работы в офисе. Номинальная мощность 5 кВт, максимальная 5,5 кВт Что работало
1. Сервер - 0,4 кВт (0,6 кВт при зарядке УПС) 2. Компьютеры 5 ПК по 0,1 кВт + 2 ноута по 0,06 кВт 3. Холодильник 0,1 кВт - 1 единица 4. Обогреватель 2,5 кВт - 1 штука, 1 кВт - 1 штука 5. Чайник 2 кВт (отключали обогреватели при включении) 6. Освещение 0,8 кВт
Масло
1. Первая замена через 3 часа 2. Вторая замена через 4 дня 3. Третья замена через 4 дня
Бензин
Расход при полной нагрузке от 4 кВт (с обогревателями) - 3,4 литра час Расход при минимальной нагрузке до 1,5 кВт (без обогревателей) - 1,5 литра в час Расход при средней нагрузке 2,7 литра в час
|
|
| |